출제 25-1

지정과산화물(유기과산화물 지정수량 10kg) 옥내저장소 기준에 대하여 답하시오.
① 위험등급: ( ① )
② 옥내저장소 바닥면적: ( ② )m2 이하
③ 저장창고 외벽은 두께 ( ③ )cm 이상의 철근콘크리트조(또는 30cm 이상 보강콘크리트블록조)로 할 것
해설
① I
② 1,000
③ 20


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 5의 지정과산화물 옥내저장소 특례다. 지정과산화물은 제5류 유기과산화물 가운데 지정수량이 10kg인 것을 말한다.

  • 위험등급 — 지정수량 10kg인 제5류 위험물이므로 위험등급 I이다.
  • 바닥면적 — 위험성이 가장 큰 위험물을 저장하므로 1,000m2 이하로 제한한다.
  • 외벽 — 폭발에 견디도록 두께 20cm 이상의 철근콘크리트조(또는 30cm 이상 보강콘크리트블록조)로 짓는다.

혼동 주의: 저장창고 안의 격벽은 두께 30cm 이상 철근콘크리트조(또는 40cm 이상 보강콘크리트블록조)로 외벽보다 두껍다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.