모두CBT

출제 25-2아세트알데하이드등 취급 제조소 특례기준의 빈칸을 채우시오.… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지

44

출제 25-2

아세트알데하이드등 취급 제조소 특례기준의 빈칸을 채우시오.
① 특수인화물의 아세트알데하이드·( ① ) 또는 이를 함유하는 것
②·③ 폭발 방지를 위해 ( ② ) 또는 ( ③ )를 봉입하는 장치를 갖출 것
④ 탱크에는 ( ④ ) 또는 저온 유지 장치(이하 ( ⑤ )) 및 불활성기체 봉입장치를 갖출 것
해설
① 산화프로필렌
② 불활성 기체
③ 수증기
④ 냉각장치
⑤ 보냉장치


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 4의 아세트알데하이드등 제조소 특례 기준이다. 아세트알데하이드등은 특수인화물 중 아세트알데하이드·산화프로필렌 또는 이를 함유한 것을 말한다.

  • 취급 설비 — 연소성 혼합기체 생성에 의한 폭발을 막으려고 불활성 기체 또는 수증기를 봉입하는 장치를 갖춘다.
  • 탱크 — 비점이 낮아 쉽게 기화하므로 냉각장치 또는 저온 유지 장치(보냉장치)를 갖춘다.
  • 탱크에는 이와 함께 불활성기체 봉입장치도 갖춘다.

혼동 주의: 수증기 봉입은 설비에만 해당하고 탱크는 불활성기체 봉입만 쓴다. 또 설비에는 은·수은·동·마그네슘이나 이들의 합금을 쓰지 않는다(폭발성 화합물 생성).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.