출제 20-4에틸알코올을 저장하는 옥내저장탱크(A, B) 2기를 하나의… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지
31
출제 20-4
에틸알코올을 저장하는 옥내저장탱크(A, B) 2기를 하나의 탱크전용실에 설치할 때 다음을 쓰시오.① 탱크 상부·하부와 탱크전용실 벽 사이의 거리: ( ① ) 이상
② 탱크 바깥쪽과 탱크전용실 벽 사이의 거리: ( ② ) 이상
③ 탱크 A와 탱크 B 상호간의 거리: ( ③ ) 이상
④ 옥내저장탱크 용량의 합: ( ④ ) 이하
해설
① 0.5m
② 0.5m
③ 0.5m
④ 16,000L
② 0.5m
③ 0.5m
④ 16,000L
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 7의 옥내탱크저장소 기준으로, 점검 공간을 확보하려고 이격거리를 두고 화재 규모를 줄이려고 용량 합계를 제한한다.
탱크와 탱크전용실 벽 사이(상부·하부·바깥쪽 모두), 그리고 탱크 상호간은 모두 0.5m 이상 띄운다.
용량 합계는 지정수량의 40배 이하이고 알코올류의 지정수량은 400L이다.
400L × 40 = 16,000L 이하
혼동 주의: 제4석유류·동식물유류를 뺀 제4류는 40배가 20,000L를 넘으면 20,000L로 제한하지만, 16,000L는 그보다 작아 40배 값을 그대로 쓴다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.