모두CBT

출제 25-1/20-4주유취급소에 대하여 다음 거리를 쓰시오.① 고정주… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지

30

출제 25-1/20-4

주유취급소에 대하여 다음 거리를 쓰시오.
① 고정주유설비와 부지경계선까지의 거리: ( ① ) 이상
② 고정급유설비와 부지경계선까지의 거리: ( ② ) 이상
③ 고정주유설비와 도로경계선까지의 거리: ( ③ ) 이상
④ 고정급유설비와 도로경계선까지의 거리: ( ④ ) 이상
⑤ 고정주유설비와 개구부가 없는 벽까지의 거리: ( ⑤ ) 이상
해설
① 2m
② 1m
③ 4m
④ 4m
⑤ 1m


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 13의 주유취급소 이격거리 기준이다. 고정주유설비는 자동차에 직접 주유하는 설비이고, 고정급유설비는 용기나 이동저장탱크에 옮겨 담는 설비다.

  • 부지경계선까지 — 고정주유설비는 2m 이상, 고정급유설비는 1m 이상 떨어뜨린다.
  • 도로경계선까지 — 두 설비 모두 4m 이상 떨어뜨린다.
  • 개구부가 없는 벽까지 — 고정주유설비는 1m 이상이며, 개구부가 있는 건축물 벽이면 2m 이상이다.

혼동 주의: 부지경계선만 주유설비 2m·급유설비 1m로 다르고, 도로경계선은 둘 다 4m로 같다.