모두CBT

출제 21-1지정과산화물 옥내저장소 격벽 기준이다. 빈칸을 채우시오.저… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지

24

출제 21-1

지정과산화물 옥내저장소 격벽 기준이다. 빈칸을 채우시오.
저장창고는 ( ① )m2 이내마다 격벽으로 완전 구획하고, 격벽은 두께 ( ② )cm 이상의 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조 또는 두께 ( ③ )cm 이상의 보강콘크리트블록조로 하며, 양측 외벽으로부터 ( ④ )m 이상, 상부 지붕으로부터 ( ⑤ )cm 이상 돌출시킨다.
해설
① 150
② 30
③ 40
④ 1
⑤ 50


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 5의 지정과산화물 옥내저장소 기준이다. 저장창고 안에서 폭발이 일어나도 옆 구획으로 번지지 않도록 창고를 격벽으로 잘게 나눈다.

  • 구획 면적 — 150m2 이내마다 격벽으로 완전히 구획한다.
  • 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조 격벽 — 두께 30cm 이상으로 한다.
  • 보강콘크리트블록조 격벽 — 강도가 낮아 두께 40cm 이상으로 더 두껍게 한다.
  • 돌출 길이 — 양측 외벽에서 1m 이상, 상부 지붕에서 50cm 이상 내밀어 화염이 격벽을 돌아 넘지 못하게 한다.

혼동 주의: 제조소 방화벽은 양단·상단 모두 50cm 이상 돌출이지만, 지정과산화물 격벽은 외벽 쪽이 1m 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.