모두CBT

출제 21-1위험물 제조소의 배출설비 기준이다. 빈칸을 채우시오.① 국… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지

23

출제 21-1

위험물 제조소의 배출설비 기준이다. 빈칸을 채우시오.
① 국소방식 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 ( ① )배 이상, 전역방식은 바닥면적 1m2당 ( ② )m3 이상
② 배출구는 지상 ( ③ )m 이상으로 설치
③ ( ④ )가 관통하는 벽부분 바로 가까이에 화재 시 자동 폐쇄되는 ( ⑤ )를 설치
해설
① 20
② 18
③ 2
④ 배출덕트
⑤ 방화댐퍼


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 4의 제조소 배출설비 기준으로, 가연성 증기가 실내에 머물지 않게 하는 규정이다.

  • 국소방식 — 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상을 배출한다.
  • 전역방식 — 바닥면적 1m2당 18m3 이상을 배출한다.
  • 배출구 — 지상 2m 이상 높이에 두어 배출된 증기가 지면 부근에 머물지 않게 한다.
  • 배출덕트·방화댐퍼 — 덕트가 벽을 관통하는 부분 바로 가까이에 방화댐퍼(덕트 속 불길·연기를 막는 차단판)를 둔다. 방화댐퍼는 화재가 나면 자동으로 닫힌다.

외우는 요령: 국소 20배·전역 18m3·배출구 2m, 이 세 숫자를 한 묶음으로 기억한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.