출제 22-3위험물제조소의 방화상 유효한 담 높이(h)를 구하시오. 조… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지
11
출제 22-3
위험물제조소의 방화상 유효한 담 높이(h)를 구하시오. 조건: 제조소 외벽 높이 a=30m, 인근 건축물 높이 H=40m, 제조소~담 거리 d=5m, 제조소~인근 건축물 거리 D=10m, 상수 p=0.15. 담 높이 h는 ( ① ) 이상이어야 한다.해설
① 2m
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 4에서 방화상 유효한 담의 높이는 인근 건축물 높이 H를 기준값 pD2+a와 비교해 정한다.
H ≤ pD2+a이면 h=2m이다. H > pD2+a이면 h=H−p(D2−d2)로 계산한다.
pD2+a=0.15×102+30=45
H=40 ≤ 45이므로 담 높이는 2m 이상이다.
혼동 주의: 두 번째 식으로 계산한 값이 2m보다 작게 나와도 담 높이는 최소 2m로 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.