출제 22-1세로형 원통형 옥외저장탱크(지름 10m, r=5m, 원통부… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지
5
출제 22-1
세로형 원통형 옥외저장탱크(지름 10m, r=5m, 원통부 높이 l=8m, 공간용적 10/100)에 대하여 답하시오.① 탱크 용량: ( ① )L
② 기술검토 대상 여부: ( ② )
③ 완공검사 대상 여부: ( ③ )
④ 정기검사 대상 여부: ( ④ )
해설
① 565,486.68
② 받아야 한다.
③ 받아야 한다.
④ 받아야 한다.
② 받아야 한다.
③ 받아야 한다.
④ 받아야 한다.
[해설]
세로형 원통탱크 용량은 원기둥 부피에서 공간용적 10%를 뺀 값이다.
V = πr2l × (1 − 0.1)
V = π × 52 × 8 × 0.9 = 565.49m3 = 565,486.68L
위험물안전관리법 시행령상 기술검토와 정기검사는 둘 다 저장용량 50만L 이상인 옥외탱크저장소가 대상이라 모두 받아야 한다.
완공검사는 용량과 상관없이 제조소등을 설치하면 사용 전에 반드시 받는다.
혼동 주의: 정기점검은 관계인이 연 1회 이상 스스로 하는 점검이고, 정기검사는 50만L 이상 옥외탱크저장소가 별도로 받는 법정 검사다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.