출제 22-1옥외저장소의 최소 보유공지 기준이다. 빈칸을 채우시오.[지… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지
1
출제 22-1
옥외저장소의 최소 보유공지 기준이다. 빈칸을 채우시오.[지정수량 10배 이하]
제1석유류: ( ① ) m
제2석유류: ( ② ) m
[지정수량 20배 초과 50배 이하]
제2석유류: ( ③ ) m
제3석유류: ( ④ ) m
제4석유류: ( ⑤ ) m
해설
① 3
② 3
③ 9
④ 9
⑤ 3
② 3
③ 9
④ 9
⑤ 3
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 11은 옥외저장소 보유공지를 석유류 종류와 관계없이 지정수량 배수로만 정한다.
- 10배 이하 — 너비 3m 이상이라 제1석유류와 제2석유류 모두 3m이다.
- 20배 초과 50배 이하 — 너비 9m 이상이라 제2석유류와 제3석유류 모두 9m이다.
- 제4석유류 — 공지 너비를 3분의 1 이상으로 줄일 수 있어 9m가 3m가 된다.
혼동 주의 — 나머지 구간은 10배 초과 20배 이하 5m, 50배 초과 200배 이하 12m, 200배 초과 15m이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.