출제 20-3불활성가스 소화설비 기준 빈칸을 채우시오.① CO2 분사헤… | [위험물산업기사 실기] 4. 소화이론·소화설비 상세 페이지
10
출제 20-3
불활성가스 소화설비 기준 빈칸을 채우시오.① CO2 분사헤드 방사압력: 고압식 ( ① )MPa 이상, 저압식 ( ② )MPa 이상
② 저압식 저장용기 압력경보장치 작동압력: ( ③ )MPa 이상 ~ ( ④ )MPa 이하
③ 저압식 저장용기 자동냉동기 유지온도: 영하 ( ⑤ )℃ 이상 ~ 영하 ( ⑥ )℃ 이하
해설
① 2.1
② 1.05
③ 2.3
④ 1.9
⑤ 20
⑥ 18
② 1.05
③ 2.3
④ 1.9
⑤ 20
⑥ 18
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준에서 정한 이산화탄소 불활성가스소화설비 기준이다. 저압식은 약제를 냉각해 낮은 압력으로 저장하므로 방사압력 기준도 고압식의 절반이다.
- 분사헤드 방사압력은 고압식 2.1MPa 이상, 저압식 1.05MPa 이상이다.
- 저압식 저장용기의 압력경보장치는 2.3MPa 이상의 고압과 1.9MPa 이하의 저압에서 작동한다.
- 저압식 저장용기의 자동냉동기는 용기 내부를 영하 20℃ 이상 영하 18℃ 이하로 유지한다.
외우는 요령: 경보는 위 2.3·아래 1.9, 온도는 영하 18~20℃로 짝지어 기억한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.