출제 23-2/20-2/20-1인화점 측정방법에 관한 내용이다. 빈칸에… | [위험물산업기사 실기] 2. 위험물 성상·물성·식별 상세 페이지
24
출제 23-2/20-2/20-1
인화점 측정방법에 관한 내용이다. 빈칸에 알맞은 인화점 시험방법의 종류를 쓰시오.( ① ) 인화점측정기 - 시료컵을 설정온도까지 가열·냉각하여 시험물품 2mL를 넣고 즉시 뚜껑 및 개폐기를 닫는다.
( ② ) 인화점측정기 - 시료컵에 시험물품 50cm3를 넣고 표면 기포를 제거한 후 뚜껑을 덮는다.
( ③ ) 인화점측정기 - 시료컵 표선까지 채우고 기포 제거 후 시험불꽃을 직경 4mm로 조정한다.
해설
① 신속평형법
② 태그밀폐식
③ 클리브랜드 개방컵
② 태그밀폐식
③ 클리브랜드 개방컵
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준에 나오는 인화점 측정방법은 시료를 얼마나 넣는지와 시료컵이 닫혀 있는지로 구별한다.
- 신속평형법 — 설정온도로 맞춘 시료컵에 시료를 2mL만 넣고 곧바로 뚜껑과 개폐기를 닫는다.
- 태그밀폐식 — 시료 50cm3를 넣고 표면 기포를 없앤 뒤 뚜껑을 덮는 밀폐식이다.
- 클리브랜드 개방컵 — 뚜껑 없이 표선까지 채우고, 직경 4mm로 맞춘 시험불꽃을 액면 위로 지나가게 한다.
외우는 요령: 2mL는 신속평형법, 50cm3는 태그밀폐식, 표선까지 채우는 개방컵은 클리브랜드다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.