모두CBT

출제 25-3터널 등 건설작업 시 가연성 가스 자동경보장치에 대해 당일… | [건설안전기사 실기] 5. 토공사·굴착·흙막이 상세 페이지

55

출제 25-3

터널 등 건설작업 시 가연성 가스 자동경보장치에 대해 당일 작업 시작 전 점검사항 3가지를 쓰시오.
① ( ① )의 이상 유무
② ( ② )의 이상 유무
③ ( ③ )의 작동상태
해설
① 계기
② 검지부
③ 경보장치


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 터널 등에서 인화성(가연성) 가스 자동경보장치를 설치하고 당일 작업 시작 전에 점검하도록 한다.

  • 계기의 이상 유무 — 가스 농도를 표시하는 측정기가 제대로 지시하는지 본다.
  • 검지부의 이상 유무 — 실제로 가스를 감지하는 센서 부분이 정상인지 본다.
  • 경보장치의 작동상태 — 위험 농도에 이르면 경보가 실제로 울리는지 본다.

외우는 요령: 가스를 감지(검지부) → 표시(계기) → 알림(경보장치) 하는 흐름의 세 부분을 모두 확인한다.