출제 23-2흙막이 지보공을 설치 시 정기적으로 봐야 할 점검사항 3가… | [건설안전기사 실기] 5. 토공사·굴착·흙막이 상세 페이지
37
출제 23-2
흙막이 지보공을 설치 시 정기적으로 봐야 할 점검사항 3가지를 쓰시오.① 부재의 ( ① ), 변형, 부식 및 ( ② ) 상태
② 버팀대 ( ③ ) 정도
③ 부재의 ( ④ ), 부착부 및 ( ⑤ ) 상태
④ ( ⑥ )의 정도
해설
① 손상
② 탈락
③ 긴압
④ 접속부
⑤ 교차부
⑥ 침하
② 탈락
③ 긴압
④ 접속부
⑤ 교차부
⑥ 침하
[해설]
근거는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조(붕괴 등의 위험 방지)로, 흙막이 지보공을 설치하면 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보강해야 한다.
- 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 — 부재 하나하나가 멀쩡한지 확인한다.
- 버팀대의 긴압 정도 — 버팀대가 흙막이 벽을 충분히 조여 밀고 있는지(느슨해지지 않았는지) 본다.
- 부재의 접속부·부착부 및 교차부 상태 — 부재끼리 이어지거나 만나는 곳이 풀리지 않았는지 본다.
- 침하의 정도 — 지보공이나 주변 지반이 내려앉았는지 확인한다.
혼동 주의: 조문 원문에는 부재 항목에 변위도 들어 있으니, 빈칸형이 아니면 손상·변형·부식·변위·탈락 다섯 가지를 모두 쓴다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.