정전 전로에서 전기작업을 마친 후 전원을 공급할 때 준수사항을 3가지 쓰시오.
① 작업기구ㆍ( ① ) 제거 후 안전 통전 가능 여부 확인
② 모든 ( ② )가 전기기기 등에서 떨어져 있는지 확인
③ ( ③ )ㆍ( ④ )는 설치한 근로자가 직접 철거
④ 이상 유무 확인 후 ( ⑤ )
해설
① 단락접지기구
② 작업자
③ 잠금장치
④ 꼬리표
⑤ 전원 투입


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조는 정전작업을 마치고 전원을 다시 넣을 때 지킬 순서를 정한다.

  • 작업기구·단락접지기구 제거 — 단락접지기구는 작업 중 잘못 들어온 전기를 땅으로 흘리려고 전선을 묶어 접지한 기구라서, 남겨 두고 전원을 넣으면 단락사고가 난다.
  • 작업자 이격 확인 — 모든 작업자가 전기기기에서 떨어졌는지 확인한다.
  • 잠금장치·꼬리표 철거 — 설치한 근로자가 직접 철거해서 다른 사람이 임의로 풀지 못하게 한다.
  • 전원 투입 — 모든 이상 유무를 확인한 뒤 맨 마지막에 한다.

외우는 요령: 작업 전 정전 절차(차단·잠금·꼬리표·단락접지)를 거꾸로 풀어 간다고 기억한다.