출제 16-2/13-3

충전선로에서의 전기작업 시 접근한계거리에 관한 내용이다. 주어진 충전전로 전압(kV) 조건에서의 접근한계거리(cm)를 적으시오.
0.75 초과 2 이하 → ( ① )
37 초과 88 이하 → ( ② )
145 초과 169 이하 → ( ③ )
242 초과 362 이하 → ( ④ )
해설
① 45
② 110
③ 170
④ 380


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조는 충전전로 전압 구간별로 접근한계거리를 정한다. 전압이 높을수록 공기를 통한 섬락(불꽃방전) 위험거리가 길어져 거리가 늘어난다.

  • 0.75kV 초과 2kV 이하 — 45cm.
  • 37kV 초과 88kV 이하 — 110cm.
  • 145kV 초과 169kV 이하 — 170cm.
  • 242kV 초과 362kV 이하 — 380cm.

혼동 주의: 0.3kV 이하는 접촉금지, 0.3kV 초과 0.75kV 이하는 30cm로 별도 구간이다.