출제 26-1/19-1/13-1다음 화재의 경우 적응성이 있는 소화기의… | [산업안전산업기사 실기] 5. 전기 및 화공 안전 상세 페이지
41
출제 26-1/19-1/13-1
다음 화재의 경우 적응성이 있는 소화기의 종류를 쓰시오.[보기] 포 소화기 / 이산화탄소소화기 / 봉상수소화기 / 봉상수강화액소화기 / 할로겐화합물소화기 / 분말소화기
1) 전기 화재에 사용(3가지): ( ① ), ( ② ), ( ③ )
2) 인화성 액체(4가지): ( ① ), ( ② ), ( ③ ), ( ④ )
3) 자기반응성 물질(3가지): ( ⑤ ), ( ⑥ ), ( ④ )
해설
① 이산화탄소소화기
② 할로겐화합물소화기
③ 분말소화기
④ 포 소화기
⑤ 봉상수소화기
⑥ 봉상수강화액소화기
② 할로겐화합물소화기
③ 분말소화기
④ 포 소화기
⑤ 봉상수소화기
⑥ 봉상수강화액소화기
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 소화설비 적응성 표에 따르면, 화재 종류마다 통하는 소화 원리가 달라 맞는 소화기도 달라진다.
- 전기화재 — 약제가 전기를 통하지 않아야 하므로 이산화탄소·할로겐화합물·분말소화기가 맞다.
- 인화성 액체 — 기름 표면을 덮거나 산소를 차단하는 질식 효과가 필요하므로 포·이산화탄소·할로겐화합물·분말소화기가 맞다.
- 자기반응성 물질 — 물질 안에 산소가 들어 있어 질식소화가 통하지 않는다. 그래서 다량의 물로 식히는 봉상수·봉상수강화액·포 소화기가 맞다.
혼동 주의: 봉상수(물줄기)는 전기가 통하고 기름을 퍼뜨리므로 전기·유류 화재에 쓰지 않는다. 반대로 이산화탄소·할로겐·분말은 자기반응성 물질에는 효과가 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.