출제 14-2자율안전확인대상 역화방지기에 자율안전확인의 표시 외에 추가… | [산업안전산업기사 실기] 5. 전기 및 화공 안전 상세 페이지
36
출제 14-2
자율안전확인대상 역화방지기에 자율안전확인의 표시 외에 추가로 표시하여야 할 사항 2가지를 쓰시오.① ( ① )의 종류
② ( ② )의 흐름 방향
해설
① 가스
② 가스
② 가스
[해설]
방호장치 자율안전기준에 따라 역화방지기에는 자율안전확인 표시 외에 가스의 종류와 가스의 흐름 방향을 추가로 표시한다.
- 가스의 종류 — 아세틸렌용·LPG용처럼 대상 가스에 따라 소염 성능이 다르므로 맞는 제품을 써야 한다.
- 가스의 흐름 방향 — 역화방지기는 한쪽 방향으로만 작동하므로 거꾸로 달면 역화를 막지 못한다.
실무 의미: 두 표시 모두 현장에서 엉뚱한 가스용 제품을 쓰거나 반대로 설치하는 실수를 막기 위한 것이다.