모두CBT

출제 22-3터널공사 등에서 가연성 가스 폭발 또는 화재 위험이 있을 … | [산업안전산업기사 실기] 5. 전기 및 화공 안전 상세 페이지

12

출제 22-3

터널공사 등에서 가연성 가스 폭발 또는 화재 위험이 있을 때 설치해야 하는 자동경보장치에 대해, 당일 작업 시작 전에 사업주가 점검할 사항 3가지를 쓰시오.
① ( ① )의 이상 유무
② ( ② )의 이상 유무
③ ( ③ )의 작동상태
해설
① 계기
② 검지부
③ 경보장치


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 터널 건설작업 기준으로, 자동경보장치는 당일 작업 시작 전 측정·감지·경보 세 부분을 점검한다.

  • 계기의 이상 유무 — 가스 농도를 표시하는 지시부가 정상인지 본다.
  • 검지부의 이상 유무 — 가스를 감지하는 센서 부분에 고장·오염이 없는지 본다.
  • 경보장치의 작동상태 — 설정 농도에서 실제로 경보가 울리는지 확인한다.

외우는 요령: 계기·검지부는 '이상 유무', 경보장치만 '작동상태'로 표현이 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.