모두CBT

출제 23-2/22-2/17-2/16-3전로 차단 절차를 골라 순서대로… | [산업안전산업기사 실기] 5. 전기 및 화공 안전 상세 페이지

10

출제 23-2/22-2/17-2/16-3

전로 차단 절차를 골라 순서대로 나열하시오.
ㄱ. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
ㄴ. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
ㄷ. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
ㄹ. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
ㅁ. 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
ㅂ. 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것
순서: ( ① )-( ② )-( ③ )-( ④ )-( ⑤ )-( ⑥ )
해설
① ㄹ
② ㄱ
③ ㄴ
④ ㅁ
⑤ ㄷ
⑥ ㅂ


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 정전전로 작업 절차로, 확인 → 차단 → 잠금 → 방전 → 검전 → 접지 순서다.

  • 도면·배선도로 공급 전원을 모두 확인한다(ㄹ).
  • 전원을 차단하고 단로기 등을 개방·확인한다(ㄱ).
  • 재투입을 막도록 잠금장치와 꼬리표를 부착한다(ㄴ).
  • 콘덴서·케이블 등에 남은 잔류전하를 방전시킨다(ㅁ).
  • 검전기로 충전 여부를 확인한다(ㄷ).
  • 오통전·유도전압에 대비해 단락 접지기구로 접지한다(ㅂ).

외우는 요령: 방전을 먼저 하고 검전으로 확인한 뒤 마지막에 접지한다는 흐름을 기억한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.