출제 20-1
피뢰기 구비조건 5가지를 쓰시오.1) ( ① )이 가능할 것
2) 구조가 ( ② )하며 특성이 변하지 않을 것
3) ( ③ )가 간단할 것
4) ( ④ ) 전압이 낮을 것
5) ( ⑤ )이 낮을 것
6) ( ⑥ ) 능력이 클 것
7) ( ⑦ ) 능력이 클 것
해설
① 반복동작
② 견고
③ 점검, 보수
④ 충격파 방전 개시
⑤ 제한 전압
⑥ 속류 차단
⑦ 방전
② 견고
③ 점검, 보수
④ 충격파 방전 개시
⑤ 제한 전압
⑥ 속류 차단
⑦ 방전
[해설]
피뢰기는 뇌서지 같은 이상전압을 대지로 방전해 기기 절연을 보호하는 장치다. 구비조건은 "잘 방전하고, 빨리 끊고, 오래 버틸 것"으로 요약된다.
- 반복동작이 가능할 것 — 여러 번 뇌격을 받아도 계속 동작해야 한다.
- 구조가 견고하며 특성이 변하지 않을 것 — 시간이 지나도 성능이 유지되어야 한다.
- 점검·보수가 간단할 것 — 유지관리가 쉬워야 한다.
- 충격파 방전 개시 전압이 낮을 것 — 이상전압이 오면 빨리 방전을 시작해야 한다.
- 제한 전압이 낮을 것 — 방전 중 피뢰기 양단에 남는 전압이 낮아야 기기가 보호된다.
- 속류 차단 능력이 클 것 — 방전 뒤 이어 흐르는 전원 전류를 빨리 끊어야 한다.
- 방전 능력이 클 것 — 큰 서지 전류를 견디며 흘려보내야 한다.
외우는 요령: 전압 두 가지(방전 개시 전압·제한 전압)는 낮게, 능력 두 가지(속류 차단·방전)는 크게.