모두CBT

출제 22-1보일러의 방호장치에 관하여 빈칸을 채우시오.① 보일러 안전… | [산업안전산업기사 실기] 4. 기계 및 운반·하역 안전 상세 페이지

17

출제 22-1

보일러의 방호장치에 관하여 빈칸을 채우시오.
① 보일러 안전 가동을 위해 규격에 맞는 ( ① )를 1개 이상 설치하고, 최고사용압력 이하에서 작동되도록 해야 한다.
② 보일러 과열 방지를 위해 최고사용압력과 상용압력 사이에서 버너 연소를 차단할 수 있는 ( ② )를 부착해야 한다.
해설
① 압력방출장치
② 압력제한스위치


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 보일러 과압 방지를 위해 압력방출장치와 압력제한스위치를 함께 두도록 정한다.

압력방출장치는 규격에 맞게 1개 이상 설치하고 최고사용압력 이하에서 작동시킨다. 압력이 올라가면 증기를 밖으로 내보내 압력을 직접 낮추는 장치다.

압력제한스위치는 최고사용압력과 상용압력 사이에서 버너 연소를 차단한다. 압력방출장치가 작동하기 전 단계에서 열원을 끊어 과열을 막는 장치다.

혼동 주의: 연소를 끊는 것은 압력제한스위치이고, 증기를 내보내는 것은 압력방출장치다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.