출제 19-3흙막이 지보공 정기점검 사항 3가지를 쓰시오.① ( ① )… | [산업안전기사 실기] 6. 건설안전 상세 페이지
4
출제 19-3
흙막이 지보공 정기점검 사항 3가지를 쓰시오.① ( ① )의 긴압의 정도
② 부재의 ( ② )·( ③ ) 및 ( ④ )의 상태
③ 부재의 ( ⑤ )·변형·부식·변위 및 ( ⑥ )의 유무와 상태
④ ( ⑦ )의 정도
해설
① 버팀대
② 접속부
③ 부착부
④ 교차부
⑤ 손상
⑥ 탈락
⑦ 침하
② 접속부
③ 부착부
④ 교차부
⑤ 손상
⑥ 탈락
⑦ 침하
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조에 따라 흙막이 지보공을 설치하면 정기적으로 점검하고, 이상을 발견하면 즉시 보수해야 한다.
- 버팀대의 긴압 정도 — 버팀대가 흙막이벽을 충분히 조여 받치고 있는지 본다.
- 부재의 접속부·부착부·교차부 상태 — 부재끼리 이어지거나 만나는 곳이 헐거워지지 않았는지 본다.
- 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태 — 부재 자체의 결함과 빠진 곳이 있는지 확인한다.
- 침하의 정도 — 지보공과 주변 지반이 가라앉는지 본다.
긴압(緊壓)은 "조여 누르는 힘"이라는 뜻이다. 같은 조는 정기점검 외에도 설계도서에 따른 계측을 하고, 이상이 생기면 즉시 보강하도록 요구한다.