모두CBT

출제 25-2감전 우려가 있는 충전부 작업 전 전로 차단절차이다. 순서… | [산업안전기사 실기] 5. 전기 및 화공 안전 상세 페이지

61

출제 25-2

감전 우려가 있는 충전부 작업 전 전로 차단절차이다. 순서에 맞게 빈칸을 채우시오.
1. ( ① )
2. ( ② )
3. ( ③ )
4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
6. 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것
해설
① 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
② 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
③ 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 정전전로 작업 전 전로 차단 절차다. 앞의 세 단계는 잠금·표지 부착(LOTO, Lock Out·Tag Out)으로 이어지는 흐름이다.

  • 전원 확인 — 도면·배선도로 그 기기에 들어오는 모든 전원을 찾아 빠뜨린 공급원이 없게 한다.
  • 차단 후 단로기 개방·확인 — 차단기로 부하전류를 끊은 뒤 단로기를 열어 회로를 눈으로 확실히 분리한다.
  • 잠금장치·꼬리표 부착 — 작업 중 다른 사람이 전원을 다시 넣지 못하게 잠그고 작업 중임을 표시한다.

이어서 잔류전하 방전, 검전기로 충전 여부 확인, 단락 접지 순으로 진행한다. 순서 문제이므로 확인 → 개방 → 잠금 → 방전 → 검전 → 접지를 한 줄로 외운다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.