누전차단기의 정격 감도전류 및 동작시간을 쓰시오.
1. 정격 감도전류 : ( ① )
2. 동작시간 : ( ② )
해설
① 30mA이하
② 0.03초 이내


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조에 따라 전기기계·기구의 누전차단기는 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다.

30mA는 사람이 감전돼도 심실세동에 이르기 전에 회로를 끊기 위한 인체 보호용 기준값이다. 0.03초 이내 차단은 전류가 몸에 흐르는 시간을 최소로 줄이기 위한 것이다.

혼동 주의: 정격전부하전류 50A 이상 기기는 오작동 방지를 위해 200mA 이하·0.1초 이내로 할 수 있다.