26
출제 26-1/25-3/23-2/23-1/21-2/17-3/13-1
충전전로의 선간전압(kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 빈칸에 쓰시오.1. 380V → ( ① )
2. 1.5kV → ( ② )
3. 6.6kV → ( ③ )
4. 22.9kV → ( ④ )
5. 2kV 초과 15kV 이하 → ( ⑤ )
6. 37kV 초과 88kV 이하 → ( ⑥ )
7. 145kV 초과 169kV 이하 → ( ⑦ )
해설
① 30cm
② 45cm
③ 60cm
④ 90cm
⑤ 60cm
⑥ 110cm
⑦ 170cm
② 45cm
③ 60cm
④ 90cm
⑤ 60cm
⑥ 110cm
⑦ 170cm
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조는 충전전로의 선간전압 구간별 접근 한계거리를 정한다. 전압이 높을수록 거리가 길어진다.
- 380V — 0.3kV 초과 0.75kV 이하 구간이라 30cm.
- 1.5kV — 0.75kV 초과 2kV 이하 구간이라 45cm.
- 6.6kV와 2kV 초과 15kV 이하 — 같은 구간이라 둘 다 60cm.
- 22.9kV — 15kV 초과 37kV 이하 구간이라 90cm.
- 37kV 초과 88kV 이하 — 110cm.
- 145kV 초과 169kV 이하 — 170cm.
혼동 주의: 0.3kV 이하는 거리 기준이 아니라 접촉금지다. 중간 구간은 88~121kV가 130cm, 121~145kV가 150cm다.