모두CBT

출제 19-2/19-1/14-2보일러 폭발 사고 예방을 위한 유지관리 … | [산업안전기사 실기] 4. 기계 및 운반·하역 안전 상세 페이지

1

출제 19-2/19-1/14-2

보일러 폭발 사고 예방을 위한 유지관리 부속 4가지
① ( ① )
② ( ② )
③ ( ③ )
④ ( ④ )
해설
① 압력방출 장치
② 압력제한 스위치
③ 고저수위 조절장치
④ 화염검출기


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙(폭발위험의 방지)은 보일러 폭발을 막기 위해 아래 장치가 정상 작동하도록 유지·관리하게 한다.

  • 압력방출장치 — 압력이 최고사용압력을 넘지 않도록 증기를 밖으로 내보내는 안전밸브다.
  • 압력제한스위치 — 압력이 상용압력 이상으로 오르면 버너 연소를 자동 차단하는 스위치다.
  • 고저수위 조절장치 — 수위가 너무 낮거나 높으면 경보를 울리고 자동으로 급수 또는 단수되게 하는 장치다.
  • 화염검출기 — 불꽃이 꺼지면 이를 감지해 연료 공급을 끊어 미연소가스 폭발을 막는 장치다.

혼동 주의: 압력방출장치를 2개 이상 달면 하나는 최고사용압력 이하, 나머지는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동해야 한다.