모두CBT

출제 18-3사업주가 국소배기장치(이동식 제외) 덕트를 설치할 때 준수… | [산업안전기사 실기] 2. 안전교육 및 산업심리 상세 페이지

8

출제 18-3

사업주가 국소배기장치(이동식 제외) 덕트를 설치할 때 준수사항 3가지를 쓰시오.
① 길이는 ( ① ) 하고 굴곡부의 수는 ( ② ) 할 것
② 접속부의 안쪽은 ( ③ )이 없도록 할 것
③ ( ④ )를 설치하는 등 청소하기 쉬운 구조로 할 것
해설
① 짧게
② 적게
③ 돌출된 부분
④ 청소구


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 덕트 기준은 분진 등이 덕트 안에 쌓이지 않고 배기 성능이 떨어지지 않게 하려는 것이다.

  • 길이는 가능하면 짧게, 굴곡부의 수는 적게 해야 압력손실이 줄고 굽은 곳에 분진이 덜 쌓인다.
  • 접속부 안쪽에 돌출된 부분이 없어야 기류가 흐트러지지 않고 분진이 걸리지 않는다.
  • 청소구를 두는 등 청소하기 쉬운 구조로 해야 쌓인 분진을 주기적으로 제거할 수 있다.

같은 조문에는 이송속도 유지와 연결부위의 외부공기 유입 방지도 있으니 빈칸 없이 묻는 문제에 대비해 함께 기억한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.