위험물안전관리법에서 정한 이동탱크저장소의 주입설비 기준이다. 빈칸 ( … | 2024년 위험물산업기사실기 2회 기출문제 상세 페이지
12
위험물안전관리법에서 정한 이동탱크저장소의 주입설비 기준이다. 빈칸 ( ① )~( ⑥ )에 알맞은 답을 쓰시오.
① 위험물이 ( ① ) 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조로 할 것
② 주입설비의 길이는 ( ② ) 이내로 하고, 그 끝부분에 축적되는 ( ③ )를 유효하게 제거할 수 있는 장치를 할 것
③ 분당 배출량은 ( ④ ) 이하로 할 것
④ 주입호스는 내경이 ( ⑤ ) 이상이고, ( ⑥ ) 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 하며, 필요 이상으로 길게 하지 아니할 것
해설
①: 샐
②: 50m
③: 정전기
④: 200L
⑤: 23mm
⑥: 0.3MPa
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙의 이동탱크저장소 주입설비 기준은 누설, 정전기, 과속 주입을 막으려고 정한 것이다.
- 위험물이 샐 우려가 없는 구조여야 한다(누설 방지).
- 주입설비 길이는 50m 이내로 하고, 끝부분에는 정전기 제거장치를 둔다.
- 분당 배출량은 200L 이하로 해서 유속을 제한한다.
- 주입호스는 내경 23mm 이상이고, 0.3MPa 이상의 압력을 견뎌야 한다.
외우는 요령: 50m·200L·23mm·0.3MPa를 길이 → 유량 → 굵기 → 압력 순서로 묶어 외운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.