모두CBT

다음 지정수량 배수에 따른 제조소의 보유공지를 각각 쓰시오.① 1배② … | 2025년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지

9

다음 지정수량 배수에 따른 제조소의 보유공지를 각각 쓰시오.

① 1배
② 5배
③ 10배
④ 20배
⑤ 200배

해설

①: 1배 → 3m 이상
②: 5배 → 3m 이상
③: 10배 → 3m 이상
④: 20배 → 5m 이상
⑤: 200배 → 5m 이상


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 4(제조소 기준)에서 보유공지는 취급하는 위험물의 최대수량으로 정한다. 지정수량의 10배 이하이면 3m 이상, 10배 초과이면 5m 이상이다.

  • 1배와 5배는 10배 이하이므로 3m 이상이다.
  • 10배는 '이하'에 포함되므로 3m 이상이다.
  • 20배와 200배는 10배를 넘으므로 5m 이상이다.

혼동 주의: 옥내·옥외저장소나 옥외탱크저장소는 배수 구간이 여러 단계로 나뉘지만, 제조소는 10배 경계 하나뿐이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.