다음 지정수량 배수에 따른 제조소의 보유공지를 각각 쓰시오.① 1배② … | 2025년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
9
다음 지정수량 배수에 따른 제조소의 보유공지를 각각 쓰시오.
① 1배
② 5배
③ 10배
④ 20배
⑤ 200배
해설
①: 1배 → 3m 이상
②: 5배 → 3m 이상
③: 10배 → 3m 이상
④: 20배 → 5m 이상
⑤: 200배 → 5m 이상
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 4(제조소 기준)에서 보유공지는 취급하는 위험물의 최대수량으로 정한다. 지정수량의 10배 이하이면 3m 이상, 10배 초과이면 5m 이상이다.
- 1배와 5배는 10배 이하이므로 3m 이상이다.
- 10배는 '이하'에 포함되므로 3m 이상이다.
- 20배와 200배는 10배를 넘으므로 5m 이상이다.
혼동 주의: 옥내·옥외저장소나 옥외탱크저장소는 배수 구간이 여러 단계로 나뉘지만, 제조소는 10배 경계 하나뿐이다.