ASS( 자동 고장구분 개폐기)와 인터럽터 스위치 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
49
ASS( 자동 고장구분 개폐기)와 인터럽터 스위치
해설
1) ASS :
@ 무전압시 개방이 가능
@ 과부하시 자등으로 개폐할 수 있는 고장 구분 개폐기
@ 개폐기로서 돌입전류 억제기능이 있다.
2) 인터럽터 스위치 :
@ 수동조작만 가능
@ 과부하시 자동으로 개폐할 수 없고 돌입전류 억제기능이 없다
@ 300[KVA] 이하에서 ASS 대신 사용한다
[해설]
ASS와 인터럽터 스위치는 모두 고압 개폐기지만, ASS는 무전압 시 개방과 과부하 시 자동 개폐가 가능한 반면 인터럽터 스위치는 수동조작만 가능하다는 것이 가장 큰 차이다.
ASS는 개폐기로서 돌입전류 억제기능까지 갖춘 고장구분개폐기인데, 인터럽터 스위치는 이 기능이 없어 통상 300[kVA] 이하의 소용량 설비에서 ASS 대신 사용된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.