ASS( 자동 고장구분 개폐기)와 인터럽터 스위치 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
49
ASS( 자동 고장구분 개폐기)와 인터럽터 스위치
해설
1) ASS :
@ 무전압시 개방이 가능
@ 과부하시 자등으로 개폐할 수 있는 고장 구분 개폐기
@ 개폐기로서 돌입전류 억제기능이 있다.
2) 인터럽터 스위치 :
@ 수동조작만 가능
@ 과부하시 자동으로 개폐할 수 없고 돌입전류 억제기능이 없다
@ 300[KVA] 이하에서 ASS 대신 사용한다
[해설]
ASS(자동고장구분개폐기)와 인터럽터 스위치는 모두 수전 인입구에 두는 고압 개폐기다. 둘의 차이는 자동 개폐 기능과 돌입전류 억제기능이 있느냐 없느냐다.
- ASS의 무전압 시 개방 — 상위 리클로저가 동작해 선로 전압이 없어진 사이에 스스로 열려 고장 구간을 떼어 낸다.
- ASS의 과부하 시 자동 개폐 — 수용가 쪽 고장이 계통 전체로 번지지 않게 구분하는 고장구분개폐기다.
- ASS의 돌입전류 억제기능 — 투입할 때 흐르는 큰 돌입전류에 잘못 동작하지 않게 막는다.
- 인터럽터 스위치의 수동조작 — 사람이 직접 조작해야만 열고 닫힌다.
- 인터럽터 스위치에는 자동 개폐 기능과 돌입전류 억제기능이 없다.
- 인터럽터 스위치의 적용 — 소용량인 300[kVA] 이하에서 ASS 대신 쓴다.
외우는 요령: ASS는 '자동·무전압 개방·돌입억제', 인터럽터 스위치는 '수동·기능 없음·300[kVA] 이하'로 대비해 둔다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요