전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 달아 제3고조파를 제거하려 한다. 직렬 … | 전기기사 실기 2023년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
14
전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 달아 제3고조파를 제거하려 한다. 직렬 리액터 용량은 콘덴서 용량의 몇 [%]인가? (단, 주파수 변동 등을 고려해 2% 여유)
해설
제n고조파 공진 제거 조건은 이므로 , 리액터 용량비는 .
제3고조파(n=3)이므로 이론값 [%].
주파수 변동을 고려해 2% 여유를 두면 실용값 [%]를 쓴다.
제3고조파(n=3)이므로 이론값 [%].
주파수 변동을 고려해 2% 여유를 두면 실용값 [%]를 쓴다.
[해설]
직렬 리액터는 콘덴서와 함께 제n고조파에서 직렬공진을 일으켜 그 고조파를 흡수하도록 넣는 소자이다. 공진 조건에서 리액터 용량비는 차수의 제곱에 반비례한다.
공진 조건과 용량비
제3고조파(n=3) 대입
이론값 11.11[%]
여기에 주파수 변동을 고려한 2[%] 여유를 더해 실용값 13[%]를 쓴다. 이론값 11[%]만 쓰면 여유 조건을 놓친 답이 된다.