전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 달아 제3고조파를 제거하려 한다. 직렬 리액터 용량은 콘덴서 상세 페이지
14
전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 달아 제3고조파를 제거하려 한다. 직렬 리액터 용량은 콘덴서 용량의 몇 [%]인가? (단, 주파수 변동 등을 고려해 2% 여유)
해설
제n고조파 공진 제거 조건은 이므로 , 리액터 용량비는 .
제3고조파(n=3)이므로 이론값 [%].
주파수 변동을 고려해 2% 여유를 두면 실용값 [%]를 쓴다.
제3고조파(n=3)이므로 이론값 [%].
주파수 변동을 고려해 2% 여유를 두면 실용값 [%]를 쓴다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.