모두CBT

전기설비의 방폭구조를 구조에 따라 분류한 종류 5가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2022년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

6

전기설비의 방폭구조를 구조에 따라 분류한 종류 5가지를 쓰시오.

해설

① 내압(耐壓) 방폭구조
② 압력(壓力) 방폭구조
③ 유입(油入) 방폭구조
④ 안전증 방폭구조
⑤ 본질안전 방폭구조


[해설]

방폭구조는 폭발성 가스가 있는 곳에서 전기설비가 점화원이 되지 않도록 막는 방법에 따라 나뉜다.

  • 내압 방폭구조 — 용기 안에서 폭발이 일어나도 용기가 압력을 견디고, 화염이 밖으로 새지 않게 한 구조.
  • 압력 방폭구조 — 용기 안에 보호기체(공기·불활성가스)를 넣고 압력을 유지해 가스가 들어오지 못하게 한 구조.
  • 유입 방폭구조 — 불꽃·아크가 생기는 부분을 기름 속에 담가 가스와 떼어 놓은 구조.
  • 안전증 방폭구조 — 정상 운전 중에 불꽃·과열이 생기지 않도록 전기적·기계적 안전도를 높인 구조.
  • 본질안전 방폭구조 — 정상일 때와 사고일 때 생기는 불꽃·열이 점화할 만큼 크지 않음을 시험으로 확인한 구조.

혼동 주의: 내압(耐壓)은 폭발압력을 "견딘다"는 뜻이고, 압력(壓力)은 안쪽 압력을 "높여서 막는다"는 뜻이다.