지표면상 10[m] 높이 수조에 초당 1[m³]의 물을 양수하는 펌프용 전동기에 단상 변압 상세 페이지
11
지표면상 10[m] 높이 수조에 초당 1[m³]의 물을 양수하는 펌프용 전동기에 단상 변압기 2대를 V결선해 3상 전력을 공급한다. 펌프 효율 70[%], 펌프축 동력에 20[%] 여유를 둘 때 답하시오. (3상 농형 유도전동기 역률은 100[%]로 본다.)
(1) 펌프용 전동기 소요동력[kW]
(2) 변압기 1대의 용량[kVA]
(1) 펌프용 전동기 소요동력[kW]
(2) 변압기 1대의 용량[kVA]
해설
(1) 펌프 전동기 소요동력
(Q[m³/s], H[m], η=펌프효율, α=여유율)
[kW]
(2) 변압기 1대 용량
역률 100%이므로 전동기 소요 피상전력 = 168[kVA].
V결선 3상 출력 (P₁=변압기 1대 용량)에서
[kVA]
∴ 변압기 1대 용량 ≒ 97[kVA]
(Q[m³/s], H[m], η=펌프효율, α=여유율)
[kW]
(2) 변압기 1대 용량
역률 100%이므로 전동기 소요 피상전력 = 168[kVA].
V결선 3상 출력 (P₁=변압기 1대 용량)에서
[kVA]
∴ 변압기 1대 용량 ≒ 97[kVA]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.