지표면상 10[m] 높이 수조에 초당 1[m³]의 물을 양수하는 펌프용… | 전기기사 실기 2022년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
11
지표면상 10[m] 높이 수조에 초당 1[m³]의 물을 양수하는 펌프용 전동기에 단상 변압기 2대를 V결선해 3상 전력을 공급한다. 펌프 효율 70[%], 펌프축 동력에 20[%] 여유를 둘 때 답하시오. (3상 농형 유도전동기 역률은 100[%]로 본다.)
(1) 펌프용 전동기 소요동력[kW]
(2) 변압기 1대의 용량[kVA]
(1) 펌프용 전동기 소요동력[kW]
(2) 변압기 1대의 용량[kVA]
해설
(1) 펌프 전동기 소요동력
(Q[m³/s], H[m], η=펌프효율, α=여유율)
[kW]
(2) 변압기 1대 용량
역률 100%이므로 전동기 소요 피상전력 = 168[kVA].
V결선 3상 출력 (P₁=변압기 1대 용량)에서
[kVA]
∴ 변압기 1대 용량 ≒ 97[kVA]
(Q[m³/s], H[m], η=펌프효율, α=여유율)
[kW]
(2) 변압기 1대 용량
역률 100%이므로 전동기 소요 피상전력 = 168[kVA].
V결선 3상 출력 (P₁=변압기 1대 용량)에서
[kVA]
∴ 변압기 1대 용량 ≒ 97[kVA]
[해설]
펌프 소요동력은 양정·유량에 효율과 여유율을 반영해 구하고, 이를 V결선 변압기 2대가 나눠 공급할 수 있는 용량으로 환산한다.
[kW]
역률 100%이므로 피상전력도 168kVA이며, V결선 3상 출력은 변압기 1대 용량의 배이므로 [kVA] — V결선 고유의 √3 관계를 정확히 적용하는 것이 채점 포인트다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.