기계기구·전선 보호용 과전류차단기를 시설하면 안 되는 곳 3가지를 쓰시오. (단, 전동기 과부하 보호 제외)
해설
차단기가 끊기면 오히려 위험하거나 보호가 불필요한 곳은 시설 금지.
① 접지공사의 접지선(접지도체)
② 다선식 전로의 중성선
③ 저압 가공전선로의 접지측 전선
① 접지공사의 접지선(접지도체)
② 다선식 전로의 중성선
③ 저압 가공전선로의 접지측 전선
[해설]
한국전기설비규정(KEC)은 차단기가 끊기면 오히려 더 위험해지는 전선에 과전류차단기 시설을 제한한다.
- 접지공사의 접지선(접지도체) — 끊기면 지락전류가 흘러갈 길이 사라져 감전 보호 기능을 잃는다.
- 다선식 전로의 중성선 — 중성선만 끊기면 각 상의 부하전압이 불평형해져 기기가 과전압으로 손상될 수 있다.
- 저압 가공전선로의 접지측 전선 — 접지된 쪽이 끊기면 부하 쪽 전선이 접지를 잃고 대지전위가 높아져 위험하다.
외우는 요령: 세 곳 모두 접지·중성선 계열이어서 항상 이어져 있어야 하는 전선이다.