예상 고장전류 실효값 48162[A], 보호도체 절연물 상수 k=143, 보호장치 순시차단시간 0.1초일 때 보호도체 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가? (단, 자동차단시간 5초 이내, 설계여유 1.25 적용.)
해설
차단시간 5초 이내일 때 보호도체 최소 단면적(단열 단시간 통전식)
[mm²]
설계여유 1.25 적용
[mm²]
따라서 133.13[mm²] 이상이어야 한다.
[mm²]
설계여유 1.25 적용
[mm²]
따라서 133.13[mm²] 이상이어야 한다.
[해설]
KEC 보호도체 단면적 식은 자동차단시간 5초 이내에 쓰며, 고장전류가 흐르는 짧은 동안 열이 밖으로 빠지지 않는다고 보는 단열 가정 식이다.
k=143은 보호도체 재질과 절연물 종류로 정해지는 상수다.
최소 단면적
[mm2]
설계여유 적용
[mm2]
t에는 자동차단 한계인 5초가 아니라 보호장치 실제 차단시간 0.1초를 넣고, 마지막에 1.25배 여유를 곱한다.