예상 고장전류 실효값 48162[A], 보호도체 절연물 상수 k=143, 보호장치 순시차단시간 0.1초일 때 보호도체 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가? (단, 자동차단시간 5초 이내, 설계여유 1.25 적용.)
해설
차단시간 5초 이내일 때 보호도체 최소 단면적(단열 단시간 통전식)
[mm²]
설계여유 1.25 적용
[mm²]
따라서 133.13[mm²] 이상이어야 한다.