예상 고장전류 실효값 48162[A], 보호도체 절연물 상수 k=143… | 전기기사 실기 2021년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
11
예상 고장전류 실효값 48162[A], 보호도체 절연물 상수 k=143, 보호장치 순시차단시간 0.1초일 때 보호도체 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가? (단, 자동차단시간 5초 이내, 설계여유 1.25 적용.)
해설
차단시간 5초 이내일 때 보호도체 최소 단면적(단열 단시간 통전식)
[mm²]
설계여유 1.25 적용
[mm²]
따라서 133.13[mm²] 이상이어야 한다.
[mm²]
설계여유 1.25 적용
[mm²]
따라서 133.13[mm²] 이상이어야 한다.
[해설]
보호도체의 최소 단면적은 고장전류가 짧은 시간 동안 흘러도 도체가 단열(단시간 통전)로 견딜 수 있는 굵기를, KEC의 식으로 구한다.
여기서 k값(143)은 보호도체 재질·절연물 종류에 따른 상수이고, t는 보호장치의 순시차단시간(0.1초)을 그대로 대입하며 자동차단시간 5초 이내 조건에서 사용하는 식이라는 점이 채점 포인트다.
식으로 구한 값에 설계여유 1.25배를 곱해 실제 채용 단면적을 정하는 마지막 단계를 빠뜨리지 않아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.