다음 동작설명에 맞게 조작회로의 접점을 완성하시오.[동작설명]· PB1… | 전기기사 실기 2021년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
2
다음 동작설명에 맞게 조작회로의 접점을 완성하시오.
[동작설명]
· PB1 누름 → MC1·T1 여자, MC1-a로 GL 점등
· T1 경과 → MC2·T2 여자, FR-a로 RL·FR-b로 YL 점등, 부저는 YL과 교차 동작. 동시에 MC1 소자로 GL 소등
· T2 경과 → MC2·T2 소자, FR·RL·YL 소등·부저 정지
· EOCR 동작 시 회로 차단·WL 점등
[동작설명]
· PB1 누름 → MC1·T1 여자, MC1-a로 GL 점등
· T1 경과 → MC2·T2 여자, FR-a로 RL·FR-b로 YL 점등, 부저는 YL과 교차 동작. 동시에 MC1 소자로 GL 소등
· T2 경과 → MC2·T2 소자, FR·RL·YL 소등·부저 정지
· EOCR 동작 시 회로 차단·WL 점등
해설
기동·자기유지·타이머 순차제어에 EOCR 트립회로를 더한 구성이다.
① 기동: PB1(a, 자동복귀)와 MC1(a)를 병렬로 자기유지 → MC1·T1 동시 여자, MC1-a로 GL 점등.
② T1 한시 후: T1 한시a접점으로 MC2·T2 여자. MC2-b를 MC1 유지회로에 직렬로 넣어 MC1 소자→GL 소등. FR(플리커릴레이) 동작 → FR-a로 RL, FR-b로 YL 점등, 부저는 FR-a/FR-b 교번으로 YL과 교차 동작.
③ T2 한시 후: T2 한시b접점으로 MC2·T2 소자 → FR·RL·YL 소등, 부저 정지.
④ EOCR 트립: EOCR-b를 주회로에 직렬로 두어 동작 시 전회로 차단, EOCR-a로 WL 점등.
정지용 PB-OFF(b)는 자기유지 회로에 직렬로 둔다.
① 기동: PB1(a, 자동복귀)와 MC1(a)를 병렬로 자기유지 → MC1·T1 동시 여자, MC1-a로 GL 점등.
② T1 한시 후: T1 한시a접점으로 MC2·T2 여자. MC2-b를 MC1 유지회로에 직렬로 넣어 MC1 소자→GL 소등. FR(플리커릴레이) 동작 → FR-a로 RL, FR-b로 YL 점등, 부저는 FR-a/FR-b 교번으로 YL과 교차 동작.
③ T2 한시 후: T2 한시b접점으로 MC2·T2 소자 → FR·RL·YL 소등, 부저 정지.
④ EOCR 트립: EOCR-b를 주회로에 직렬로 두어 동작 시 전회로 차단, EOCR-a로 WL 점등.
정지용 PB-OFF(b)는 자기유지 회로에 직렬로 둔다.
[해설]
이 회로는 PB1 기동→MC1 자기유지→T1 한시→MC2/T2 동작→T2 한시 후 복귀의 순차 제어에 EOCR 트립 보호를 더한 표준 시퀀스 구성이다.
MC1의 자기유지는 PB1과 MC1-a를 병렬로 구성해 이루어지고, T1 한시a접점이 닫혀 MC2가 여자되면 MC1 유지회로에 직렬로 넣어 둔 MC2-b접점이 열려 MC1이 소자되는 것이 GL이 꺼지는 이유다.
FR(플리커릴레이)의 a·b접점이 번갈아 동작해 RL·YL과 부저가 서로 교대로 점멸하는 구조이며, EOCR-b를 주회로에 직렬로 넣어 과전류 시 전체 회로를 차단하고 EOCR-a로 WL을 점등시키는 보호회로 구성이 채점 포인트다.