모두CBT

다음 시퀀스 회로도를 보고 답하시오. 전원전압 3φ 220V, 주회로 … | 전기기사 실기 2021년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

5
다음 시퀀스 회로도를 보고 답하시오. 전원전압 3φ 220V, 주회로 전동기 부하 TB2·TB3·TB4가 각각 마그넷 MC1·MC2·MC3로 기동된다.

[동작설명]
· 전원 투입 시 WL1 점등.
· PBS1 누름 → MC1, T1 여자, TB2 회전, PL1 점등.(이때 X 여자 준비 완료)
· t1초 후 → MC2, T2 여자, TB3 회전, PL2 점등·PL1 소등(T1 소호).
· t2초 후 → MC3 여자, TB4 회전, PL3 점등·PL2 소등(T2 소호).
· PBS2 누름 → X, T3, T4 여자, MC3 소호.
· t3초 후 → MC2 소호.
· t4초 후 → MC1 소호.
· 동작 중 PBS3 누름 → 전체 Reset.

(1) 빈 칸에 알맞은 접점을 넣으시오.
(2) 타임차트를 완성하시오.
문제이미지
해설
타이머 T1·T2로 MC1→MC2→MC3 순차 기동하고, PBS2로 보조릴레이 X와 타이머 T3·T4가 동작해 MC3→MC2→MC1 역순으로 순차 정지하는 회로.

(1) 접점
· 기동: PBS1로 MC1·T1 여자, 자기유지 MC1-a 병렬, 정지신호 T4 한시 b접점 직렬.
· 순차기동: T1 한시 a접점(T1-Ta)으로 MC2·T2 여자, T2 한시 a접점(T2-Ta)으로 MC3 여자.
· 표시등: PL1=MC1-a에 MC2-b 직렬, PL2=MC2-a∧MC3-b, PL3=MC3-a.
· 정지: PBS2로 X·T3·T4 여자(X-a 자기유지, 복귀는 T4 한시 b접점), X-b로 MC3 즉시 소호, T3 한시 b접점으로 MC2 소호, T4 한시 b접점으로 MC1 소호.
· 전체 Reset: 모든 코일회로에 PBS3-b 직렬.

(2) 타임차트
· PBS1 ON → MC1·PL1 ON
· t1 후 → MC2·PL2 ON, PL1 OFF
· t2 후 → MC3·PL3 ON, PL2 OFF
· PBS2 ON → MC3·PL3 OFF(X 동작)
· t3 후 → MC2·PL2 OFF
· t4 후 → MC1·PL1 OFF
(※ 각 접점의 실제 배치와 타임차트는 위 해설 도면 참조)


[해설]

타이머 T1·T2 한시 a접점으로 MC1→MC2→MC3을 순차 기동하고, PBS2로 X·T3·T4를 여자해 MC3→MC2→MC1 역순 정지하는 회로다.

  • MC1 회로 — PBS1에 자기유지 MC1-a를 병렬로, 정지용 T4 한시 b접점을 직렬로 넣는다.
  • 순차기동 — T1 한시 a접점(T1-Ta)으로 MC2·T2가, T2 한시 a접점(T2-Ta)으로 MC3가 여자된다.
  • X 회로 — PBS2에 X-a를 병렬로 넣어 자기유지하고, T4 한시 b접점으로 복귀시킨다.
  • 정지 접점 — X-b가 MC3를 즉시, T3 한시 b접점이 MC2를, T4 한시 b접점이 MC1을 끊는다.
  • 표시등 — PL1은 MC1-a에 MC2-b를, PL2는 MC2-a에 MC3-b를 직렬로 넣어 다음 단이 켜지면 앞 등이 꺼지고, PL3는 MC3-a만 둔다.

타임차트는 PBS1을 누르는 순간 MC1이 켜지고, t1에 MC2, t2에 MC3가 차례로 켜진다. PBS2를 누르는 순간 X가 켜지며 MC3가 꺼지고, t3에 MC2, t4에 MC1이 꺼진다.

X는 PBS2부터 T4가 동작하는 t4까지 유지되고, 모든 코일회로 앞에 직렬로 있는 PBS3-b를 누르면 전체가 Reset된다.

문제이미지

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.