등전위본딩 도체에 관한 다음 빈칸의 값을 쓰시오.

(1) 주접지단자 접속용 등전위본딩 도체는 설비 내 가장 큰 보호접지도체 단면적의 1/2 이상이면서 아래 단면적 이상이어야 한다.
가. 구리도체 ( ① ) mm²
나. 알루미늄 도체 ( ② ) mm²
다. 강철 도체 ( ③ ) mm²

(2) 주접지단자 접속용 보호본딩도체 단면적은 구리도체 ( ④ ) mm²(또는 타 재질 동등 단면적)를 초과할 필요가 없다.
해설
KEC 143.3.1(주등전위본딩 도체) 규정값.

(1) 최소 단면적
① 구리도체: 6 mm²
② 알루미늄 도체: 16 mm²
③ 강철 도체: 50 mm²

(2) ④ 구리도체 25 mm²

[암기] 6 / 16 / 50, 상한 25.


[해설]

KEC 143.3.1에 따라 주접지단자에 접속하는 등전위본딩 도체는 설비 내 가장 큰 보호접지도체 단면적의 1/2 이상이면서 재질별 최소 단면적 이상이어야 한다.

  • 구리도체 — 6 mm2 이상.
  • 알루미늄 도체 — 도전율이 구리에 못 미쳐 16 mm2 이상.
  • 강철 도체 — 도전율이 가장 낮아 50 mm2 이상.

상한은 구리도체 25 mm2(다른 재질은 이와 동등한 단면적)로, 이를 넘겨 굵게 할 필요는 없다.

외우는 요령: 6·16·50, 상한 25로 묶어 기억한다.