그림과 같은 Y결선 평형 부하의 전압을 측정하니 전압계 지시값이 Vp=150V_p = 150[V], Vl=220V_l = 220[V]였다. 다음에 답하시오. (단, 부하측 인가전압은 각 상 평형이고 기본파와 제3고조파분만 포함한다.)

(1) 제3고조파 전압[V]
(2) 전압의 왜형률[%]
문제이미지
해설
Y결선에서 상전압 VpV_p 에는 기본파+제3고조파가 모두 들어 있지만, 선간전압 VlV_l 에서는 제3고조파가 상쇄되어 기본파만 남는다 (Vl=3V1V_l = \sqrt{3}\,V_1).
기본파 상전압
V1=Vl3=2203127.02V_1 = \dfrac{V_l}{\sqrt{3}} = \dfrac{220}{\sqrt{3}} \approx 127.02 [V]

(1) Vp=V12+V32V_p = \sqrt{V_1^2 + V_3^2} 이므로 제3고조파 전압
V3=Vp2V12=1502127.02279.79V_3 = \sqrt{V_p^2 - V_1^2} = \sqrt{150^2 - 127.02^2} \approx 79.79 [V]

(2) 왜형률
THD=V3V1×100=79.79127.02×10062.82\mathrm{THD} = \dfrac{V_3}{V_1}\times 100 = \dfrac{79.79}{127.02}\times 100 \approx 62.82 [%]