3상 4선식에서 역률 100[%] 부하가 각 상과 중성선 사이에 연결되… | 전기기사 실기 2021년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
14
3상 4선식에서 역률 100[%] 부하가 각 상과 중성선 사이에 연결되어 있다. a·b·c상 전류가 각각 10[A], 8[A], 9[A]일 때 중성선 전류 크기 을 구하시오.
해설
역률 100[%]이므로 각 상전류는 상전압과 동상, 서로 120° 위상차. 중성선 전류는 세 상전류의 벡터합.
크기
[A]
크기
[A]
[해설]
역률이 100%이면 각 상전류는 상전압과 위상이 같으므로, 상전류끼리는 서로 120° 위상차를 가진다. 중성선 전류는 세 상전류의 벡터합이다.
벡터합의 크기
[A]
혼동 주의: 세 상전류의 크기가 같은 평형 상태이면 중성선 전류는 0이 된다. 상전류의 크기만 단순히 더하거나 빼면 틀린다.