면적 100 [m²] 강당에 분전반을 설치한다. 단위면적당 부하 10 [VA/m²], 전류 상세 페이지
9
면적 100 [m²] 강당에 분전반을 설치한다. 단위면적당 부하 10 [VA/m²], 전류감소율 0.7 일 때 간선의 최소 허용전류는? (배전전압 220 [V].)
해설
총 부하용량 [VA].
전류감소율 0.7 보정 후 간선 최소 허용전류:
[A]
답: 6.49 [A]
전류감소율 0.7 보정 후 간선 최소 허용전류:
[A]
답: 6.49 [A]