그림과 같은 단선 계통도를 보고 답하시오. (단, 소수점 다섯째 자리에서 반올림) (12점 상세 페이지
16
그림과 같은 단선 계통도를 보고 답하시오. (단, 소수점 다섯째 자리에서 반올림) (12점)
[기준 Base 100[MVA]. KEPCO 1,000[MVA](X/R비 10). 선로 CNCV 100[mm²] (0.234+j0.162[Ω/km]), 3[km]. TR 22.9[kV]/380~220[V], 3상 2,500[kVA], %Z=7[%](X/R비 8). 하단 단락점.]
(1) 전원측 임피던스 %Z·%R·%X (① %Z ② %R ③ %X)
(2) 선로측 케이블 임피던스 %Z₂
(3) 변압기 임피던스 %Z_T·%R_T·%X_T (Base 기준) (① %Z_T ② %R_T ③ %X_T)
(4) 합성 임피던스 %Z
(5) 단락점에 흐르는 단락전류
[기준 Base 100[MVA]. KEPCO 1,000[MVA](X/R비 10). 선로 CNCV 100[mm²] (0.234+j0.162[Ω/km]), 3[km]. TR 22.9[kV]/380~220[V], 3상 2,500[kVA], %Z=7[%](X/R비 8). 하단 단락점.]
(1) 전원측 임피던스 %Z·%R·%X (① %Z ② %R ③ %X)
(2) 선로측 케이블 임피던스 %Z₂
(3) 변압기 임피던스 %Z_T·%R_T·%X_T (Base 기준) (① %Z_T ② %R_T ③ %X_T)
(4) 합성 임피던스 %Z
(5) 단락점에 흐르는 단락전류
해설
기준용량 100[MVA]로 환산한다.
(1) 전원측(KEPCO)
① [%]
② X/R=10 → → [%]
③ [%]
(2) 선로측 케이블(3[km], 22.9[kV] 기준)
[Ω]
[%], [%]
[%]
(3) 변압기(2,500[kVA], %Z=7[%], X/R=8)
① [%]
② [%]
③ [%]
(4) 합성 임피던스
[%]
[%]
[%]
(5) 단락전류(저압측 380[V] 기준)
정격전류 [A]
[kA]
(1) 전원측(KEPCO)
① [%]
② X/R=10 → → [%]
③ [%]
(2) 선로측 케이블(3[km], 22.9[kV] 기준)
[Ω]
[%], [%]
[%]
(3) 변압기(2,500[kVA], %Z=7[%], X/R=8)
① [%]
② [%]
③ [%]
(4) 합성 임피던스
[%]
[%]
[%]
(5) 단락전류(저압측 380[V] 기준)
정격전류 [A]
[kA]