그림과 같은 단선 계통도를 보고 답하시오. (단, 소수점 다섯째 자리에서 반올림) (12점)
[기준 Base 100[MVA]. KEPCO 1,000[MVA](X/R비 10). 선로 CNCV 100[mm²] (0.234+j0.162[Ω/km]), 3[km]. TR 22.9[kV]/380~220[V], 3상 2,500[kVA], %Z=7[%](X/R비 8). 하단 단락점.]
(1) 전원측 임피던스 %Z·%R·%X (① %Z ② %R ③ %X)
(2) 선로측 케이블 임피던스 %Z₂
(3) 변압기 임피던스 %Z_T·%R_T·%X_T (Base 기준) (① %Z_T ② %R_T ③ %X_T)
(4) 합성 임피던스 %Z
(5) 단락점에 흐르는 단락전류
[기준 Base 100[MVA]. KEPCO 1,000[MVA](X/R비 10). 선로 CNCV 100[mm²] (0.234+j0.162[Ω/km]), 3[km]. TR 22.9[kV]/380~220[V], 3상 2,500[kVA], %Z=7[%](X/R비 8). 하단 단락점.]
(1) 전원측 임피던스 %Z·%R·%X (① %Z ② %R ③ %X)
(2) 선로측 케이블 임피던스 %Z₂
(3) 변압기 임피던스 %Z_T·%R_T·%X_T (Base 기준) (① %Z_T ② %R_T ③ %X_T)
(4) 합성 임피던스 %Z
(5) 단락점에 흐르는 단락전류
해설
기준용량 100[MVA]로 환산한다.
(1) 전원측(KEPCO)
① [%]
② X/R=10 → → [%]
③ [%]
(2) 선로측 케이블(3[km], 22.9[kV] 기준)
[Ω]
[%], [%]
[%]
(3) 변압기(2,500[kVA], %Z=7[%], X/R=8)
① [%]
② [%]
③ [%]
(4) 합성 임피던스
[%]
[%]
[%]
(5) 단락전류(저압측 380[V] 기준)
정격전류 [A]
[kA]
(1) 전원측(KEPCO)
① [%]
② X/R=10 → → [%]
③ [%]
(2) 선로측 케이블(3[km], 22.9[kV] 기준)
[Ω]
[%], [%]
[%]
(3) 변압기(2,500[kVA], %Z=7[%], X/R=8)
① [%]
② [%]
③ [%]
(4) 합성 임피던스
[%]
[%]
[%]
(5) 단락전류(저압측 380[V] 기준)
정격전류 [A]
[kA]
[해설]
이 문제는 기준용량 100MVA로 전원·선로·변압기의 %임피던스를 통일해 합성한 뒤, 저압측 단락전류를 구하는 표준 계통해석 절차다.
전원측은 단락용량으로부터 [%]을 구하고, X/R비 10을 이용해 %R·%X로 분해한다.
선로는 옴 임피던스를 식으로 %임피던스화하고, 변압기는 자기 용량 기준 %Z를 [%]로 환산한다.
세 구간의 %R·%X를 각각 더해 합성 [%]를 얻고, 으로 저압측(380V) 단락전류 50.46[kA]를 산출한다.