그림과 같은 단선 계통도를 보고 답하시오. (단, 소수점 다섯째 자리에… | 전기기사 실기 2020년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
16
그림과 같은 단선 계통도를 보고 답하시오. (단, 소수점 다섯째 자리에서 반올림) (12점)
[기준 Base 100[MVA]. KEPCO 1,000[MVA](X/R비 10). 선로 CNCV 100[mm²] (0.234+j0.162[Ω/km]), 3[km]. TR 22.9[kV]/380~220[V], 3상 2,500[kVA], %Z=7[%](X/R비 8). 하단 단락점.]
(1) 전원측 임피던스 %Z·%R·%X (① %Z ② %R ③ %X)
(2) 선로측 케이블 임피던스 %Z₂
(3) 변압기 임피던스 %Z_T·%R_T·%X_T (Base 기준) (① %Z_T ② %R_T ③ %X_T)
(4) 합성 임피던스 %Z
(5) 단락점에 흐르는 단락전류
[기준 Base 100[MVA]. KEPCO 1,000[MVA](X/R비 10). 선로 CNCV 100[mm²] (0.234+j0.162[Ω/km]), 3[km]. TR 22.9[kV]/380~220[V], 3상 2,500[kVA], %Z=7[%](X/R비 8). 하단 단락점.]
(1) 전원측 임피던스 %Z·%R·%X (① %Z ② %R ③ %X)
(2) 선로측 케이블 임피던스 %Z₂
(3) 변압기 임피던스 %Z_T·%R_T·%X_T (Base 기준) (① %Z_T ② %R_T ③ %X_T)
(4) 합성 임피던스 %Z
(5) 단락점에 흐르는 단락전류
해설
기준용량 100[MVA]로 환산한다.
(1) 전원측(KEPCO)
① [%]
② X/R=10 → → [%]
③ [%]
(2) 선로측 케이블(3[km], 22.9[kV] 기준)
[Ω]
[%], [%]
[%]
(3) 변압기(2,500[kVA], %Z=7[%], X/R=8)
① [%]
② [%]
③ [%]
(4) 합성 임피던스
[%]
[%]
[%]
(5) 단락전류(저압측 380[V] 기준)
정격전류 [A]
[kA]
(1) 전원측(KEPCO)
① [%]
② X/R=10 → → [%]
③ [%]
(2) 선로측 케이블(3[km], 22.9[kV] 기준)
[Ω]
[%], [%]
[%]
(3) 변압기(2,500[kVA], %Z=7[%], X/R=8)
① [%]
② [%]
③ [%]
(4) 합성 임피던스
[%]
[%]
[%]
(5) 단락전류(저압측 380[V] 기준)
정격전류 [A]
[kA]
[해설]
%임피던스법으로 전원·선로·변압기를 모두 기준용량 100[MVA]로 환산한다. 그다음 %R과 %X를 따로 더해 단락전류를 구한다.
전원측은 단락용량으로 %Z를 구하고, X/R=10으로 %R·%X를 나눈다.
[%]
[%]
[%]
선로는 3[km]분 옴값을 22.9[kV] 기준 %값으로 바꾼다.
[Ω]
[%]
[%]
[%]
변압기는 자기용량 기준 7[%]를 기준용량 비율만큼 키운 뒤, X/R=8로 나눈다.
[%]
[%]
[%]
합성은 %R과 %X를 각각 더한 뒤 벡터합으로 구한다.
[%]
[%]
[%]
단락점이 변압기 2차 쪽이므로 380[V] 기준 정격전류를 쓴다.
[A]
[kA]
혼동 주의: 구간마다 %Z끼리 바로 더하면 안 되고, %R·%X를 각각 합산한 뒤 벡터합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.