옥내배선 인입구 부근에 전기저항 3[Ω] 이하를 유지하는 수도관·철골이 있으면 이를 접지극으로 삼아, 제2종 접지공사한 저압전로의 중성선(접지측 전선)에 추가 접지할 수 있다. 그림에서 (나)점 지락 시, 추가접지가 없는 경우와 있는 경우의 지락전류를 각각 구하시오. (5점)
[저압측 대지전압 100[V], 변압기 2종접지 R₂=10[Ω], 부하측 기기접지 R₃=10[Ω], 추가접지 3[Ω]]

(1) 추가접지가 없는 경우
(2) 추가접지가 있는 경우
문제이미지
해설
(1) 추가접지 없는 경우: 지락회로는 R₂(2종접지 10[Ω])와 R₃(기기접지 10[Ω])의 직렬
Ig=100R2+R3=10010+10=5I_g=\dfrac{100}{R_2+R_3}=\dfrac{100}{10+10}=5 [A]

(2) 추가접지 있는 경우: 추가접지(3[Ω])는 중성선(접지측 전선)에 시설되므로 변압기 2종접지 R₂(10[Ω])와 병렬로 들어가 합성저항이 작아진다.
합성 R=R3+R2×RxR2+Rx=10+10×310+3=12.307R=R_3+\dfrac{R_2\times R_x}{R_2+R_x}=10+\dfrac{10\times3}{10+3}=12.307 [Ω]
Ig=10012.307=8.13I_g=\dfrac{100}{12.307}=8.13 [A]
(추가접지로 지락전류가 커져 과전류차단기 동작이 확실해진다.)


[해설]

추가접지는 중성선(접지측 전선)에 시설되어 변압기 2종접지 R₂와 병렬로 들어가 합성저항을 낮추므로, 추가접지가 있으면 지락전류가 오히려 커진다.

추가접지가 없으면 R₂·R₃가 직렬이라 Ig=10010+10=5I_g=\dfrac{100}{10+10}=5 [A]이다.

추가접지가 있으면 R₂와 추가접지 3Ω이 병렬로 합쳐져 R=10+10×310+3=12.307R=10+\dfrac{10\times3}{10+3}=12.307 [Ω], Ig=10012.307=8.13I_g=\dfrac{100}{12.307}=8.13 [A]로 커진다.

지락전류가 커지는 것은 과전류차단기 동작을 확실하게 만들기 위한 접지 보강의 목적과 맞아떨어지는 결과다.