2회선이므로 1회선당 손실
2Pℓ=6000×0.1⇒Pℓ=26000×0.1=300[kW]1회선당 부하전류
I=3VcosθP=3×30×103×0.86000×103×21=72.17[A]Pℓ=3I2R에서
R=3I2Pℓ=3×72.172300×103=19.2[Ω]단면적
A=ρRL=551×19.230×103=28.41[mm2]∴ 바로 위 표준 굵기
35[mm2] 선정.
[해설]
송전손실률 조건으로 1회선의 허용저항을 구한 뒤 R = ρL/A에서 단면적을 역산한다.
2회선이 부하를 나눠 보내므로 1회선의 손실과 전류는 전체의 절반이다.
Pℓ=26000×0.1=300[kW]
I=3×30×103×0.86000×103×21=72.17[A]
3상 손실식으로 저항을 구하고 이어서 단면적을 구한다.
R=3I2Pℓ=3×72.172300×103=19.2[Ω]
A=ρRL=551×19.230×103=28.41[mm2]
계산값보다 굵은 표준 굵기 가운데 가장 가까운 35[mm2]를 고른다.
그보다 가는 굵기를 고르면 저항이 허용값을 넘어 손실이 기준을 초과한다.