2회선이므로 1회선당 손실
2Pℓ=6000×0.1⇒Pℓ=26000×0.1=300[kW]1회선당 부하전류
I=3VcosθP=3×30×103×0.86000×103×21=72.17[A]Pℓ=3I2R에서
R=3I2Pℓ=3×72.172300×103=19.2[Ω]단면적
A=ρRL=551×19.230×103=28.41[mm2]∴ 바로 위 표준 굵기
35[mm2] 선정.
[해설]
송전손실 10[%] 이하라는 조건에서 허용저항을 먼저 구하고, 그 저항을 만족하는 단면적 이상의 표준 굵기를 선정한 것이 결론이다.
2회선이 부하를 나눠 보내므로 1회선당 허용손실은 Pℓ=26000×0.1=300kW이고, 1회선당 전류는 I=3×30×103×0.86000×103×21=72.17A이다.
손실식 Pℓ=3I2R에서 R=3×72.172300×103=19.2Ω를 얻고, 고유저항 1/55을 적용하면 A=ρRL=551×19.230×103=28.41mm2이므로 이보다 큰 표준굵기 35[mm²]를 선정한다.