피뢰기 정격방전전류는 변전소 차폐 유무와 연간 뇌우일수에 좌우된다. 시… | 전기기사 실기 2019년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

2
피뢰기 정격방전전류는 변전소 차폐 유무와 연간 뇌우일수에 좌우된다. 시설장소별 피뢰기 공칭방전전류를 표의 ①②③에 쓰시오.
공칭 방전전류설치장소적용조건
①변전소154[kV] 이상의 계통 / 66[kV] 및 그 이하의 계통에서 Bank 용량이 3000[kVA]를 초과하거나 특히 중요한 곳 / 장거리 송전케이블(배전선로 인출용 단거리 케이블은 제외) 및 정전축전기 Bank를 개폐하는 곳 / 배전선로 인출측(배전 간선 인출용 장거리 케이블은 제외)
②변전소66[kV] 및 그 이하의 계통에서 Bank 용량이 3000[kVA] 이하인 곳
③선로배전선로
해설
① 10000[A]
② 5000[A]
③ 2500[A]


[해설]

피뢰기 공칭방전전류는 설치 장소의 중요도와 낙뢰에 노출되는 정도에 따라 세 등급으로 나뉜다.

  • 10,000 A — 154 kV 이상 계통, 뱅크 용량 3,000 kVA 초과 같은 중요 변전소, 장거리 케이블이나 콘덴서 뱅크를 개폐하는 곳에 쓴다.
  • 5,000 A — 66 kV 이하이면서 뱅크 용량이 3,000 kVA 이하인 변전소에 쓴다.
  • 2,500 A — 일반 배전선로에 쓴다.

외우는 요령: 변전소 대용량 1만, 변전소 소용량 5천, 선로 2천5백으로 한 단계마다 절반씩 줄어든다.