피뢰기 정격방전전류는 변전소 차폐 유무와 연간 뇌우일수에 좌우된다. 시설장소별 피뢰기 공칭방전전류를 표의 ①②③에 쓰시오.
| 공칭 방전전류 | 설치장소 | 적용조건 |
|---|---|---|
| ① | 변전소 | 154[kV] 이상의 계통 / 66[kV] 및 그 이하의 계통에서 Bank 용량이 3000[kVA]를 초과하거나 특히 중요한 곳 / 장거리 송전케이블(배전선로 인출용 단거리 케이블은 제외) 및 정전축전기 Bank를 개폐하는 곳 / 배전선로 인출측(배전 간선 인출용 장거리 케이블은 제외) |
| ② | 변전소 | 66[kV] 및 그 이하의 계통에서 Bank 용량이 3000[kVA] 이하인 곳 |
| ③ | 선로 | 배전선로 |
해설
① 10000[A]
② 5000[A]
③ 2500[A]
② 5000[A]
③ 2500[A]
[해설]
피뢰기의 공칭방전전류는 설치 장소가 낙뢰에 얼마나 직접 노출되는지·사고 시 피해 규모가 얼마나 큰지에 따라 등급을 달리 정한다.
154kV 이상 계통이나 뱅크용량이 3,000kVA를 넘는 변전소·장거리 케이블 인출부처럼 중요도가 높은 변전소는 10,000A급을, 66kV 이하의 소용량 변전소는 5,000A급을 적용한다.
단순 배전선로처럼 상대적으로 사고 파급이 제한적인 곳은 가장 낮은 2,500A급으로도 충분하다고 본다.