분전반의 공급범위에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 답을 쓰시오.분… | 전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
8
분전반의 공급범위에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 답을 쓰시오.
분기회로 길이가 ( ㉠ ) [m] 이하가 되도록 분전반을 설계하며, 사무실 용도라면 한 분전반의 담당 면적은 보통 1,000 [m²] 내외로 한다. 또한 1개 분전반 또는 개폐기함 내 과전류장치는 예비회로 포함 42개 이하로 하고, 이를 넘으면 ( ㉡ )으로 분리하거나 자립형으로 한다. 다만 2극·3극 배선용 차단기는 과전류장치 소자 수량의 합계로 계산한다.
설치 높이는 긴급 시 도구 없이, 바닥에 앉지 않고 조작할 수 있어야 하며, 보통 상단 기준 바닥 위 ( ㉢ ) [m]로 한다. 크기가 작으면 중간 기준 바닥 위 ( ㉣ ) [m], 또는 하단 기준 바닥 위 ( ㉤ ) [m] 정도로 한다.
분전반 사이는 도어 열림 반경 이상으로 이격하여 안전성을 확보하고, 2개 이상 전원이 한 분전반에 수용되면 각 전원 사이에 해당 분전반과 동일 재질의 ( ㉥ )을 설치해야 한다.
분기회로 길이가 ( ㉠ ) [m] 이하가 되도록 분전반을 설계하며, 사무실 용도라면 한 분전반의 담당 면적은 보통 1,000 [m²] 내외로 한다. 또한 1개 분전반 또는 개폐기함 내 과전류장치는 예비회로 포함 42개 이하로 하고, 이를 넘으면 ( ㉡ )으로 분리하거나 자립형으로 한다. 다만 2극·3극 배선용 차단기는 과전류장치 소자 수량의 합계로 계산한다.
설치 높이는 긴급 시 도구 없이, 바닥에 앉지 않고 조작할 수 있어야 하며, 보통 상단 기준 바닥 위 ( ㉢ ) [m]로 한다. 크기가 작으면 중간 기준 바닥 위 ( ㉣ ) [m], 또는 하단 기준 바닥 위 ( ㉤ ) [m] 정도로 한다.
분전반 사이는 도어 열림 반경 이상으로 이격하여 안전성을 확보하고, 2개 이상 전원이 한 분전반에 수용되면 각 전원 사이에 해당 분전반과 동일 재질의 ( ㉥ )을 설치해야 한다.
해설
㉠ 30
㉡ 2개 분전반
㉢ 1.8
㉣ 1.4
㉤ 1.0
㉥ 격벽
㉡ 2개 분전반
㉢ 1.8
㉣ 1.4
㉤ 1.0
㉥ 격벽
[해설]
분전반 공급범위·설치 기준은 건축전기설비 설계기준의 분전반 설계 원칙으로, 전압강하·조작성·안전을 고려해 정해진다.
- 분기회로 길이 30 m 이하 — 전압강하와 전선 굵기를 적정 범위로 유지하기 위해서다.
- 2개 분전반 — 과전류장치가 42개를 넘으면 한 함에 몰지 말고 나누거나 자립형으로 해 점검·보수를 쉽게 한다.
- 상단 기준 1.8 m — 표준 크기 분전반을 선 자세로 도구 없이 조작할 수 있는 높이다.
- 중간 기준 1.4 m — 크기가 작은 분전반의 중심을 맞추는 높이다.
- 하단 기준 1.0 m — 작은 분전반의 아래 끝을 맞출 때의 높이다.
- 격벽 — 전원이 2개 이상 들어오면 분전반과 같은 재질의 칸막이로 나눠 오조작과 고장 파급을 막는다.
외우는 요령: 설치 높이는 상단 1.8·중간 1.4·하단 1.0으로, 위에서부터 0.4 m씩 내려간다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.