분전반의 공급범위에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 답을 쓰시오.

분기회로 길이가 ( ㉠ ) [m] 이하가 되도록 분전반을 설계하며, 사무실 용도라면 한 분전반의 담당 면적은 보통 1,000 [m²] 내외로 한다. 또한 1개 분전반 또는 개폐기함 내 과전류장치는 예비회로 포함 42개 이하로 하고, 이를 넘으면 ( ㉡ )으로 분리하거나 자립형으로 한다. 다만 2극·3극 배선용 차단기는 과전류장치 소자 수량의 합계로 계산한다.
설치 높이는 긴급 시 도구 없이, 바닥에 앉지 않고 조작할 수 있어야 하며, 보통 상단 기준 바닥 위 ( ㉢ ) [m]로 한다. 크기가 작으면 중간 기준 바닥 위 ( ㉣ ) [m], 또는 하단 기준 바닥 위 ( ㉤ ) [m] 정도로 한다.
분전반 사이는 도어 열림 반경 이상으로 이격하여 안전성을 확보하고, 2개 이상 전원이 한 분전반에 수용되면 각 전원 사이에 해당 분전반과 동일 재질의 ( ㉥ )을 설치해야 한다.
해설
㉠ 30
㉡ 2개 분전반
㉢ 1.8
㉣ 1.4
㉤ 1.0
㉥ 격벽


[해설]

분기회로 길이를 30m 이하로 제한하는 것은 전압강하와 전선 굵기를 합리적인 범위로 유지하기 위한 설계 관행이고, 사무실 분전반의 담당면적을 1,000㎡ 내외로 잡는 것도 같은 취지다.

과전류차단기 수(예비회로 포함)가 42개를 넘으면 한 함에 몰지 않고 2개 분전반으로 나누거나 독립된 자립형 분전반으로 만들어 유지보수·점검 편의성을 확보한다.

설치 높이는 비상시 사람이 도구 없이 선 자세로 즉시 조작할 수 있어야 한다는 원칙에서 나온 것으로, 표준형은 상단 1.8m, 소형은 중간 1.4m 또는 하단 1.0m 기준을 쓴다.

서로 다른 전원 계통을 한 분전반에 함께 수용할 때 격벽으로 나누는 것은 오조작이나 고장 파급이 다른 전원 계통으로 번지지 않도록 하기 위함이다.