분전반의 공급범위에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 답을 쓰시오.분기회로 상세 페이지
8
분전반의 공급범위에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 답을 쓰시오.
분기회로 길이가 ( ㉠ ) [m] 이하가 되도록 분전반을 설계하며, 사무실 용도라면 한 분전반의 담당 면적은 보통 1,000 [m²] 내외로 한다. 또한 1개 분전반 또는 개폐기함 내 과전류장치는 예비회로 포함 42개 이하로 하고, 이를 넘으면 ( ㉡ )으로 분리하거나 자립형으로 한다. 다만 2극·3극 배선용 차단기는 과전류장치 소자 수량의 합계로 계산한다.
설치 높이는 긴급 시 도구 없이, 바닥에 앉지 않고 조작할 수 있어야 하며, 보통 상단 기준 바닥 위 ( ㉢ ) [m]로 한다. 크기가 작으면 중간 기준 바닥 위 ( ㉣ ) [m], 또는 하단 기준 바닥 위 ( ㉤ ) [m] 정도로 한다.
분전반 사이는 도어 열림 반경 이상으로 이격하여 안전성을 확보하고, 2개 이상 전원이 한 분전반에 수용되면 각 전원 사이에 해당 분전반과 동일 재질의 ( ㉥ )을 설치해야 한다.
분기회로 길이가 ( ㉠ ) [m] 이하가 되도록 분전반을 설계하며, 사무실 용도라면 한 분전반의 담당 면적은 보통 1,000 [m²] 내외로 한다. 또한 1개 분전반 또는 개폐기함 내 과전류장치는 예비회로 포함 42개 이하로 하고, 이를 넘으면 ( ㉡ )으로 분리하거나 자립형으로 한다. 다만 2극·3극 배선용 차단기는 과전류장치 소자 수량의 합계로 계산한다.
설치 높이는 긴급 시 도구 없이, 바닥에 앉지 않고 조작할 수 있어야 하며, 보통 상단 기준 바닥 위 ( ㉢ ) [m]로 한다. 크기가 작으면 중간 기준 바닥 위 ( ㉣ ) [m], 또는 하단 기준 바닥 위 ( ㉤ ) [m] 정도로 한다.
분전반 사이는 도어 열림 반경 이상으로 이격하여 안전성을 확보하고, 2개 이상 전원이 한 분전반에 수용되면 각 전원 사이에 해당 분전반과 동일 재질의 ( ㉥ )을 설치해야 한다.
해설
㉠ 30
㉡ 2개 분전반
㉢ 1.8
㉣ 1.4
㉤ 1.0
㉥ 격벽
㉡ 2개 분전반
㉢ 1.8
㉣ 1.4
㉤ 1.0
㉥ 격벽