부하의 최대수요전력(최대전력)을 억제하는 방법 3가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
6
부하의 최대수요전력(최대전력)을 억제하는 방법 3가지를 쓰시오.
해설
① 부하율을 높여 운전(첨두부하 평준화)
② 부등률을 높여 운전(부하 사용 시각 분산)
③ 부하의 역률 개선
② 부등률을 높여 운전(부하 사용 시각 분산)
③ 부하의 역률 개선
[해설]
최대수요전력은 부하가 한꺼번에 몰리는 첨두부하로 정해진다. 따라서 피크를 낮추거나 필요한 피상전력을 줄이면 억제된다.
- 부하율 향상 — 사용량을 고르게 펴서 평균전력에 비해 최대전력이 튀지 않게 한다.
- 부등률 향상 — 부하별 사용 시각을 분산해 각 최대수요가 겹치지 않게 한다.
- 역률 개선 — 같은 유효전력에 필요한 피상전력(kVA)이 줄어 수요전력이 낮아진다.
혼동 주의: 부하율(평균전력/최대전력)과 부등률(개별 최대수요의 합/합성 최대전력)은 둘 다 클수록 좋다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.