고장전류 10,000[A], 통전시간 0.5[sec], 접지선 허용온도 상승 1,000[℃]일 때 접지선 굵기를 구하시오.
해설
온도상승식 θ=0.008(IA)2t\theta = 0.008 \left(\dfrac{I}{A}\right)^2 t [℃]을 단면적에 대해 정리하면
A=I0.008tθ=10,000×0.008×0.51,000=10,000×4×106=10,000×0.002=20A = I\sqrt{\dfrac{0.008\,t}{\theta}} = 10{,}000 \times \sqrt{\dfrac{0.008 \times 0.5}{1{,}000}} = 10{,}000 \times \sqrt{4 \times 10^{-6}} = 10{,}000 \times 0.002 = 20 [mm²]

A = 20[mm²]