고장전류 10,000[A], 통전시간 0.5[sec], 접지선 허용온도 상승 1,000[℃ 상세 페이지
15
고장전류 10,000[A], 통전시간 0.5[sec], 접지선 허용온도 상승 1,000[℃]일 때 접지선 굵기를 구하시오.
해설
온도상승식 [℃]을 단면적에 대해 정리하면
[mm²]
A = 20[mm²]
[mm²]
A = 20[mm²]