단상 3선식 110/220[V]를 쓰는 건물이 있다. 변압기가 설치된 … | 전기기사 실기 2018년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
13
단상 3선식 110/220[V]를 쓰는 건물이 있다. 변압기가 설치된 수전실에서 50[m] 떨어진 곳에 부하집계표와 같은 분전반을 시설하려 한다. 전압변동률 2[%] 이하, 전압강하율 2[%] 이하가 되도록 다음을 구하시오. (단, 공사방법 B1, PVC 절연전선, 후강전선관 공사, 3선 모두 같은 굵기, 부하 수용률 100[%], 후강전선관 내 전선 점유율 48[%] 이내.)
【표2. 전선(피복절연물 포함) 단면적】및【표3. 공사방법별 허용전류[A]】는 시험지 표 참조.
(1) 간선의 굵기는?
(2) AF·AT 용량을 선정하시오.
(3) 후강전선관 굵기를 구하시오.
(4) 분전반 복선결선도를 완성하시오.
(5) 설비 불평형률은?
| 회로번호 | 부하명칭 | 부하[VA] | A선 분담[VA] | B선 분담[VA] | 극수 | AF | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전등 | 2400 | 1200 | 1200 | 2 | 50 | 15 |
| 2 | 전등 | 1400 | 700 | 700 | 2 | 50 | 15 |
| 3 | 콘센트 | 1000 | 1000 | - | 1 | 50 | 20 |
| 4 | 콘센트 | 1400 | 1400 | - | 1 | 50 | 20 |
| 5 | 콘센트 | 600 | - | 600 | 1 | 50 | 20 |
| 6 | 콘센트 | 1000 | - | 1000 | 1 | 50 | 20 |
| 7 | 팬코일 | 700 | 700 | - | 1 | 30 | 15 |
| 8 | 팬코일 | 700 | - | 700 | 1 | 30 | 15 |
| 합계 | 9200 | 5000 | 4200 | ||||
【표2. 전선(피복절연물 포함) 단면적】및【표3. 공사방법별 허용전류[A]】는 시험지 표 참조.
(1) 간선의 굵기는?
(2) AF·AT 용량을 선정하시오.
(3) 후강전선관 굵기를 구하시오.
(4) 분전반 복선결선도를 완성하시오.
(5) 설비 불평형률은?
해설
(1) A선 전류 [A], B선 전류 [A]. 큰 값 45.45[A] 기준. L=50[m], 단상 3선식(외측선) 전압강하 허용 [V].
[mm²] → 표2에서 이를 초과하는 공칭단면적 25[mm²] 선정
(2) AF 100[A], AT 75[A] (간선전류 45.45A 수용, 허용전류표에 적합)
(3) 점유율 조건 (25mm² 전선 완성 단면적 74mm²×3선)에서
[mm] → 후강전선관 28[mm](G28) 선정
(4) 복선결선도: 단상 3선식 모선(A·N·B)에서 2P 분기(회로 1·2 전등)와 1P 분기(회로 3~8)를 NFB로 인출한다. (도면 참조)
(5) 설비 불평형률 [%]
[mm²] → 표2에서 이를 초과하는 공칭단면적 25[mm²] 선정
(2) AF 100[A], AT 75[A] (간선전류 45.45A 수용, 허용전류표에 적합)
(3) 점유율 조건 (25mm² 전선 완성 단면적 74mm²×3선)에서
[mm] → 후강전선관 28[mm](G28) 선정
(4) 복선결선도: 단상 3선식 모선(A·N·B)에서 2P 분기(회로 1·2 전등)와 1P 분기(회로 3~8)를 NFB로 인출한다. (도면 참조)
(5) 설비 불평형률 [%]
[해설]
단상 3선식 간선 설계는 전압강하로 굵기를 정하고 → 허용전류로 차단기(AF/AT)를 정하고 → 점유율로 전선관을 정하는 순서로 진행한다.
굵기는 부담이 큰 A선 전류 와 허용 전압강하 를 단상 3선식 전압강하식에 대입해 구한 뒤, 이를 넘는 공칭단면적을 표에서 고른다.
전선관은 내단면적의 48[%] 이내라는 점유율 조건 에서 D를 역산해 표준 후강전선관을 선정한다.
(5) 설비 불평형률은 으로 정의되며, 단상 3선식은 40[%] 이하로 관리해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.