그림은 PB-ON을 ON 한 뒤 일정 시간이 지나면 전동기 M이 운전하는 회로이다. 쓰인 상세 페이지
9
그림은 PB-ON을 ON 한 뒤 일정 시간이 지나면 전동기 M이 운전하는 회로이다. 쓰인 타이머 T는 입력이 사라지면 이탈되는 형식인데, 한시접점 동작과 동시에 복귀되는 형식의 타이머를 쓸 경우 이 회로를 어떻게 고쳐야 하는지, 전자접촉기 MC의 보조 a·b접점을 각 1개씩 추가하여 회로를 완성하시오.
해설
한시동작 후 즉시 복귀 타이머를 쓰면, 한시접점(T)이 닫혀 MC가 여자되는 순간 입력이 끊겨 타이머가 복귀하고 다시 MC가 열리는 채터링이 생긴다. 이를 막으려면 MC 보조 a접점으로 자기유지 회로를 만들고, MC 보조 b접점을 타이머 코일에 직렬로 넣어 MC 동작 후 타이머를 소자시킨다.
① MC 코일과 병렬로 MC-a접점(자기유지)을 추가한다.
② 타이머 T 코일과 직렬로 MC-b접점을 추가한다.
그러면 기동 후 타이머가 분리되고 MC만 자기유지로 운전된다.
① MC 코일과 병렬로 MC-a접점(자기유지)을 추가한다.
② 타이머 T 코일과 직렬로 MC-b접점을 추가한다.
그러면 기동 후 타이머가 분리되고 MC만 자기유지로 운전된다.